Вопрос по кондиционерам (Выбор + монтаж)
Создана: 16 Мая 2021 Вск 21:56:24.
Раздел: "Домашний ремонт"
Сообщений в теме: 176, просмотров: 58693
-
Добрый день всем. Возник вопрос следующий ибо не являюсь спецом:
Во время ремонта квартиры нанятые монтажники заложили трассы под 2 кондиционера и сказали под какую мощность они, только вот они 2 года в стене торчат и только сейчас решился. но забыл что они говорили...Собственно вопрос, возможно ли по диаметру медных трубок узнать какой кондей встанет? или какой выбирать?
Штангенциркулем померил внешний диаметр их 6.5 и 9.5 вроде, завтра могу точно промерить, но может есть какая то у установщиков таблица соотвествий, типа 4квт кондей - диаметры такие-то?
В магазине консультант говорит, что мол бери по площади, а там если что переходник повесят, но чет я думаю там же должно быть правильное давление и т д, не хотелось бы колхозить.
Заранее всем спасибо! -
in\_tema писал :Так разве рабочий режим вакуум? Там же давление, которое расширяет трубки и сочленения, хоть немного.
Это бесплатная проверка (вакуумировать все равно нужно в любом случае), при которой за две минуты обнаруживается, условно, 99\% проблем с герметичностью. Трещина там, или забытое резиновое колечко, или лопнувшая от чрезмерного усердия гайка.
Если же "повезет" наткнуться на медленную утечку, вот тогда уже можно начинать танцы с обнюхиванием течеискателем, обкачиванием азотом и обмазыванием мылом. -
in\_tema писал :а по нему вот что нашел:
Высокая степень сжатия R32 вызывает необходимость в значительном изменении конструкции холодильной установки при ретрофите и, следовательно, приводит к увеличению ее металлоемкости и стоимости. Вследствие малых размеров молекулы R32 по сравнению с молекулами хладагентов этанового ряда возможна селективная утечка R32 через неплотности в холодильной системе, что может изменить состав многокомпонентной рабочей смеси.
Селективная утечка - это про R410a (смесь R32 и R125). К чистому R32 это не относится, это одно вещество, а не смесь. -
Да, так и есть, маленько шумноват.CitizenOfDreams писал(а) :
Более актуальный вопрос - куда "она" отводит шум (ответ: никуда, он остается в комнате). -
Разумеется.CitizenOfDreams писал(а) : Более актуальный вопрос - куда "она" отводит шум (ответ: никуда, он остается в комнате).
Это как настольная плитка вместо нормальной встроенной плиты: она хуже почти во всём, зато быстро присирается и стоит дёшево. -
CitizenOfDreams писал(а) :
Это бесплатная проверка (вакуумировать все равно нужно в любом случае), при которой за две минуты обнаруживается, условно, 99\% проблем с герметичностью. Трещина там, или забытое резиновое колечко, или лопнувшая от чрезмерного усердия гайка.
Если же "повезет" наткнуться на медленную утечку, вот тогда уже можно начинать танцы с обнюхиванием течеискателем, обкачиванием азотом и обмазыванием мылом.
Вакуумирование по инструкции разве даст обнаружить "медленную" утечку, если она очень медленная? Я так понял, обязательно должно проводиться вакуумирование, для сушки и предварительной проверки герметичности и опрессовка, для проверки долговременной герметичности под давлением.
ПС: Нашел стандарт предприятия по пусконаладке, там процедура подробно описана. [внешняя ссылка] -
CitizenOfDreams писал(а) :
Селективная утечка - это про R410a (смесь R32 и R125). К чистому R32 это не относится, это одно вещество, а не смесь.
То есть смесь с R32 или чистый R32 более требователен к герметичности системы. -
N. Hunter писал :Смесевые принципиально плохи тем, что при восполнении утечки его нужно повторно вакуумировать, однокомпонентные можно дозаправлять.
К R410a это тоже относится, или при небольших утечках таки можно дозаправить? Она как бы "почти азеотропная". -
Можно, но с нюансами.CitizenOfDreams писал(а) : К R410a это тоже относится, или при небольших утечках таки можно дозаправить? Она как бы "почти азеотропная". -
in\_tema писал :
ПС: Нашел стандарт предприятия по пусконаладке, там процедура подробно описана. [внешняя ссылка]
Ну удачи найти монтажника, который принесет с собой баллон сухого азота и будет 18 часов жить в твоей квартире, каждый час записывая давление и температуру.