Вопрос по кондиционерам (Выбор + монтаж)
Создана: 16 Мая 2021 Вск 21:56:24.
Раздел: "Домашний ремонт"
Сообщений в теме: 176, просмотров: 58725
-
Добрый день всем. Возник вопрос следующий ибо не являюсь спецом:
Во время ремонта квартиры нанятые монтажники заложили трассы под 2 кондиционера и сказали под какую мощность они, только вот они 2 года в стене торчат и только сейчас решился. но забыл что они говорили...Собственно вопрос, возможно ли по диаметру медных трубок узнать какой кондей встанет? или какой выбирать?
Штангенциркулем померил внешний диаметр их 6.5 и 9.5 вроде, завтра могу точно промерить, но может есть какая то у установщиков таблица соотвествий, типа 4квт кондей - диаметры такие-то?
В магазине консультант говорит, что мол бери по площади, а там если что переходник повесят, но чет я думаю там же должно быть правильное давление и т д, не хотелось бы колхозить.
Заранее всем спасибо! -
in\_tema писал: чтото у меня математика не сходится - на сайте 35 к кондеи, а у вас уже с установкой дешевле получается. скидка какая-то?
п.с. кто как для себя решил - он/оф или инвертор?
Да на сайте, 35к со скидкой 50\% на установку. Но в чеке пробивают как 8600 установка, остальное стоимость кондиционера. И я наверное завтра уточню это полная стоимость или 50\% и я еще должен за каждый кондей по 8600 накинуть. -
граф шакалакула писал :п.с. кто как для себя решил - он/оф или инвертор?
Если в какую-нибудь серверную, то без разницы. В жилое помещение, особенно в спальню - однозначно инвертор. -
В серверную нужен он/офф, ибо к ним есть типовые зимние комплекты.CitizenOfDreams писал(а) : Если в какую-нибудь серверную, то без разницы. В жилое помещение, особенно в спальню - однозначно инвертор. -
in\_tema писал :Оставьте давление на уровне 3 МПа в
течение 1 суток.
Вакуумирование контура осуществляется в течение часа после достижения разрежения 650Па. После окончания вакуумирования оставьте систему под вакуумом в течение часа, а затем проверьте, не повышается ли давление
Ну это уже какая-то паранойя. У моего Самсунга в инструкции:
- вакуумировать 15 минут;
- после отключения насоса наблюдать за вакуумом в течение 2 минут;
- все. -
CitizenOfDreams писал(а) :
Ну это уже какая-то паранойя. У моего Самсунга в инструкции:
- вакуумировать 15 минут;
- после отключения насоса наблюдать за вакуумом в течение 2 минут;
- все.
Так как наблюдать вакуум? Давлением, разве, нет проверки?
Вакуумом сушат, а проверять должны как раз давлением.
Видимо это "паранойя" под R32. -
CitizenOfDreams писал(а) :
Ну это уже какая-то паранойя. У моего Самсунга в инструкции:
- вакуумировать 15 минут;
- после отключения насоса наблюдать за вакуумом в течение 2 минут;
- все.
Сутки это я так понял накачать давление на предмет утечек. А про вакумирование вот что написано:
Для работ по вакуумированию, удалению неконденсирующихся примесей и осушке холодильного контура следует использовать вакуумный
насос, способный после 5 минут работы обеспечить падение давления 65 Па, и цифровой вакуумметр. Вакуумирование контура осуществляется в течение часа после достижения разрежения 650Па. После окончания вакуумирования оставьте систему под вакуумом в течение
часа, а затем проверьте, не повышается ли давление, т.е. не теряется ли вакуум. -
ezhikGn писал(а) :in\_tema писал: чтото у меня математика не сходится - на сайте 35 к кондеи, а у вас уже с установкой дешевле получается. скидка какая-то?
п.с. кто как для себя решил - он/оф или инвертор?
Да на сайте, 35к со скидкой 50\% на установку. Но в чеке пробивают как 8600 установка, остальное стоимость кондиционера. И я наверное завтра уточню это полная стоимость или 50\% и я еще должен за каждый кондей по 8600 накинуть.
Уточните, а то придется у авторизованного центра установку заказывать, если ценник соизмеримый получиться. -
CitizenOfDreams писал(а) :
Нет. Подключить трубки, вакуумировать 15 минут, убедиться, что за 2 минуты вакуум не падает. Все.
Так разве рабочий режим вакуум? Там же давление, которое расширяет трубки и сочленения, хоть немного. -
ezhikGn писал(а) :
Сутки это я так понял накачать давление на предмет утечек. А про вакумирование вот что написано:
Вот, Вы уже и инструкцию изучаете,теперь можете и монтажникам не платить за работы не по инструкции на установку. ))
Чей то я менжуюсь теперь с R32 покупать, больно обслуживание геморное. (( [внешняя ссылка]
Поэтому, видимо, такие танцы с проверкой утечки при монтаже. -
Вот заканчивайте людей пугать, а. Вакуумирование сейчас делают все, если это только не ваш сосед. Опрессовку при установке кондиционера делать не нужно, это делают только для выявления утечек после установки. Для большей надёжности применяю вместо вальцовки пайку, и всё, 15 минут вакуума и кондей будет радовать вас десятилетиями..
-
-
whitworth писал : Вот заканчивайте людей пугать, а. Вакуумирование сейчас делают все, если это только не ваш сосед. Опрессовку при установке кондиционера делать не нужно, это делают только для выявления утечек после установки. Для большей надёжности применяю вместо вальцовки пайку, и всё, 15 минут вакуума и кондей будет радовать вас десятилетиями..
Вы специалист? Я думал, вакуумирование делается как раз для сушки, а не для проверки герметичности, а проверку герметичности после установки делают с помощью опрессовки азотом. Меня, как владельца кондиционера, не удовлетворит проверка герметичности только вакуумированием, если есть в инструкции и опрессовка. Я же понимаю, что при вакуумировании сжимаются вальцовые соединения, трубки и есно возможные трещины в них и система и в этом случае будет держать вакуум, в отличии от давления в системе.
ПС: Видимо, такая длительная опрессовка по инструкции 1+1 дн. из-за R32, а по нему вот что нашел:
Высокая степень сжатия R32 вызывает необходимость в значительном изменении конструкции холодильной установки при ретрофите и, следовательно, приводит к увеличению ее металлоемкости и стоимости. Вследствие малых размеров молекулы R32 по сравнению с молекулами хладагентов этанового ряда возможна селективная утечка R32 через неплотности в холодильной системе, что может изменить состав многокомпонентной рабочей смеси.