Заземлять ванну или нет
Создана: 08 Марта 2011 Втр 16:35:13.
Раздел: "Радио и электроника"
Сообщений в теме: 29, просмотров: 7868
-
Курил инет по этому вопросу, мнения разные хочется услышать мнение форумчан как правильно сделать. Чугунная ванна, водопроводные трубы все из полипропилена. В ванну заведен провод пв3 сечением 4 квадрат (идет по всей квартире, соединен отдельным "яйцом" к РЕ проводнику на площадке. В ванной стоит стиральная машина подключенная через дифавтомат отдельным кабелем (3х2,5) от щита.
Садить или нет заземляющий проводник на ванну, сомнения по поводу того что между РЕ проводником и водой из под крана может оказаться разность потенциалов. Или еще от труб водопровода тянуть на ванну провода (очень затруднительно, кафель везде). Ваши мнения. -
А вот, что говорит действующее издание ПУЭ про ванные комнаты:
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. -
Здесь нужно исходить из следующего принципа - соединить _все_ электропроводящие части между собой, чтобы уравнять их потенциалы. Все из металла в ванной, к чему можно одновременно прикоснуться, должно электрически соединяться. Включая краны на пластиковых трубах.
Иначе возможна ситуация, когда у соседей есть электоутечка, к примеру, в водонагревателе. При этом одновременное касание заземленной стиральной машины и струи воды из крана приведет к поражению током. УЗО при этом не сработает, поскольку ток утечки пойдет мимо него. -
Здесь соединение ванны с гарантированным нулём называется не заземление, а зануление, т.е. соединение с "землёй" объёмных металлических предметов, металлических водо-, газо- и теплосетей, в которых изначально нет эл.проводников.
Занулять нужно обязательно, т.к. возможны ситуации, когда по тем или иным путям на корпусе ванны появится опасное напряжение. При том, что вокруг повышенная влажность, а напряжение - 220В (а отнюдь не 36В или 12 В).
Качество PE-шины - это вопрос к электрикам. Раз она есть, то должна быть хорошей.
Обычно PE-шину разводят отдельной полосой по всем ванным комнатам здания отдельно от электросетей и соединяют вместе только в точке прихода внешнего контура заземления здания. -
Главное - не заземление, а выравнивание потенциала. Вот как с пластиковыми трубами выравнивать, интересный вопрос.
Нагуглил вдогонку, хорошо разжёвано: [внешняя ссылка] -
Беглец из Мезозоя писал(а) : УЗО при этом не сработает, поскольку ток утечки пойдет мимо него.
Должно сработать УЗО перед соседским водонагревателем. -
Temas писал :Беглец из Мезозоя писал(а) ... : УЗО при этом не сработает, поскольку ток утечки пойдет мимо него.
Должно сработать УЗО перед соседским водонагревателем.
Ещё-бы оно там было -
Temas писал : Главное - не заземление, а выравнивание потенциала. Вот как с пластиковыми трубами выравнивать, интересный вопрос.
согласен, с пластиком не вижу проблемы, за стеной туалет где железный стояк с холодной водой, зачистить от краски и хомут на него с припаяным проводом и к болту на ванну где уже подключен провод от щита. Но в таком случае получается что я сажу РЕ проводник от щита на стояк холодной воды, фиг знает какая там разница потенциалов с соответственно ток. Хотя тогда вроде как всё правильно получается, и ванна и стиралка и вода в кране "сидят" на "земле" -
-
Довольно часто люди сталкиваются с такой проблемой как утечка тока на различные поверхности. Причин этому масса, сосед пробил провод, неисправное оборудование и многое чего ещё. Сталкиваюсь с этим часто, занимаясь монтажом и проектированием электрики. Прежде чем давать совет, некоторые из Вас подумали бы, а стоит что то советовать ничего в этом не соображая.
Вопрос Топикастра очень актуален. Вот последний случай. У семьи при включении воды в ванной комнате чувствуется слабое "покалывание" соответственно если встать голыми ногами на пол и дотронуться до текущей воды, то слабо не покажется. Если бы ванна была просто заземлена, я думаю желание мыться отпало бы напрочь. При дальнейшем выяснении оказалось, что сосед пробил у себя проводку, соответственно происходила утечка, на "землю", в нашем случае через систему водоснабжения. Естественно если бы у соседа монтаж электрики делали бы грамотные монтажники, они бы поставили УЗО, да и вообще мозги бы включали. Можно конечно и трубы цеплять к земле.
Исправлял такие ситуации не поверите где...в детском саду, в школах, (но там другие причины) !!!
И ПУЭ никто еще не отменял!!!
И Каждый должен заниматься своим делом!
И что я больше всего не понимаю как одни и тежи люди дают проф советы в совершенно различных областях))