Наростить розетку.. 
Создана: 23 Ноября 2008 Вск 19:07:03.
Раздел: "Домашний ремонт"
Сообщений в теме: 29, просмотров: 5907
- 
 - 
Только что закончил ремонт в квартире.
Было несколько перенесенных розеток. Когда раздалбливал старые коробки с удивлением обнаружил, что скрутки по типу алюминий+медь практически в идеальном состоянии, следов окиси не замечено. Стояли эти скрутки ~20 лет, нагруженность розеток была средняя. - 
ТВО-ю МАТЬ !!!!!!!!!!!
  
  
  (и тут его завалили бурами ).Нет ,правда , с фотографиями как то интереснее.Кстати как определить что эти хилти настоящие ,а не китайцы ????? Второй вопрос ,камим перфоратором предпочтительнее штробить и выделывать гнезда под розетки ?? Фото давай .И как определить подлинность перфоратора ,а не подделку . - 
ArtD писал
 :Только что закончил ремонт в квартире. 
Было несколько перенесенных розеток. Когда раздалбливал старые коробки с удивлением обнаружил, что скрутки по типу алюминий+медь практически в идеальном состоянии, следов окиси не замечено. Стояли эти скрутки ~20 лет, нагруженность розеток была средняя.
Я на подстанциях тоже на клемниках наблюдал ,что медь с алюминием под один болт закреплена и видимых окислений и тем более разрушений нет.Но эффект термопары и возникает при влажности или намокании и тогда это неминуемо ведет к пожару. - 
ребята короче )))))))))))))))) я так делаю ............. поскольку медь с алюминием являются гальванической парой то для того что бы между ними не происходило окисления.медный прводник просто залуживается ,можно обычным припоем типа ПОС-60.После этого можно спокойно скручивать и так далее,даже лучше чем через сталь...............
  
 еще лучше скрутить и обжать.......... 
 - 
Алексей521 писал
 : И как определить подлинность перфоратора ,а не подделку .
единственное место где можно купить в омске инструмент хилти находится по адресу г.Омск Проспект Маркса 41/1
вот их сайт [внешняя ссылка]
если чтото встретите в других местах все это однозначно подделки....
Хилти торгует только в своих фирменных магазинах.....
Алексей521 писал
 : Второй вопрос ,камим перфоратором предпочтительнее штробить и выделывать гнезда под розетки.
TE 16-C [внешняя ссылка] - 
 - 
Алексей521 писал
 :Я на подстанциях тоже на клемниках наблюдал ,что медь с алюминием под один болт закреплена и видимых окислений и тем более разрушений нет.Но эффект термопары и возникает при влажности или намокании и тогда это неминуемо ведет к пожару.
1. Как связан эффект термопары с влажностью и мокростью?
2. Почему ведёт к пожару, ведь термопара — сенсор, а не нагреватель? - 
 - 
АНАКОНДА писал
 :ребята какая нафиг термопара?????Это че за выражение такое??гальваниническая пара может быть?????Нет ,нет я не самый умный.ПТУ за плечами......./Ладно в жопу лирику,как соединитель называется(данные там и все такое,что бы знать че искасть)
Вы коллега абсолютно правы -гальваническая пара .Нужно просто поменьше датчиков термопары устанавливать ,тогда рука автоматом всякую хрень писать не будет.
 