Нужен грамотный электрик
Создана: 06 Мая 2015 Срд 22:37:04.
Раздел: "Домашний ремонт"
Сообщений в теме: 18, просмотров: 7888
-
На днях одни мастера сделали ремонт на кухне, развели розетки. Другие мастера сегодня при установке кухонного гарнитура заметили, что при включении в любую розетку на кухне обычного бытового пылесоса выбивает автомат ( диф.автомат iek c25)
Вечером попробовал повключать в розетки и дух.шкаф, и пылесос, и перфоратор - автомат выбивает буквально сразу после включения приборов.
Ищу грамотного электрика, способного разобраться в проблеме и устранить её.
Кроме этого, необходимо подключить варочную поверхность и запитать духовой шкаф без использования вилки/розетки.
Дом находится на космическом проспекте. -
sonicz писал :
Ищу грамотного электрика, способного разобраться в проблеме и устранить её.
Кроме этого, необходимо подключить варочную поверхность и запитать духовой шкаф без использования вилки/розетки.
Дом находится на космическом проспекте.
Омск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 232 а, +7 (3812) 40-59-11, ООО «Константа», я знаю что они занимаются большими объектами, но вроде как недавно у них появился отдел по работе с индивидуальными заказчиками, делают качественно точно. -
sonicz писал : На днях одни мастера сделали ремонт на кухне, развели розетки. Другие мастера сегодня при установке кухонного гарнитура заметили, что при включении в любую розетку на кухне обычного бытового пылесоса выбивает автомат ( диф.автомат iek c25)
Дом находится на космическом проспекте.
89136330979 Виталя. Позвоните, он разберется -
-
Scotti.91, Omssk, спасибо. Буду связываться.
Аукцион писал : Саша, если время терпит, после выходных могу помочь. Там ничего страшного и сложного. Ошибка в расключении.
Сейчас не могу, - болею, истекаю соплями, передвигаюсь как зомби. Хорошо хоть работа в двух шагах.
Вадим, спасибо! Если не найду тех, кто на этой неделе поможет с решением проблемы, тогда обращусь за помощью к тебе. А ты пока выздоравливай! Весна на дворе ) -
-
Faza-69 писал : Вопрос только один.
А в щитке до ремонта уже было всё расключено? они меняли только разводку на кухне?
Да, в щитке не трогали ни чего, занимались только разводкой розеток по кухне.
Faza-69 писал : Скорее всего вот такой косяк допустили строители, если не лазили в щиток.
Я очень надеюсь, что у меня проблема одна из показанных в ролике, а то страшно как-то думать о том, что придётся весь ремонт рушить и прокладывать новую проводку. -
А варку как подключать собрались? не понял. Вы хотите без штепселя, сразу в коробку провода кидать?
Проводка какая лежит? квадрата 4 не меньше должно быть для духового шкафа и варочной поверхности.
На счёт ремонта не волнуйтесь, врятли всё так плохо) Ошибка или в коробке или в розетках.
Самое страшное не ремонт переделывать, а сгореть из-за такой проводки. -
Faza-69 писал : А варку как подключать собрались? не понял. Вы хотите без штепселя, сразу в коробку провода кидать?
Проводка какая лежит? квадрата 4 не меньше должно быть для духового шкафа и варочной поверхности.
С варкой всё просто - к ней нужно просто правильно подключить вилку и воткнуть в розетку (из варки выходит 4-х жильный провод, а вилка на трёх ногах).
А вот духовку придётся подключать напрямую к проводке так как мастера мои разместили розетку сразу за духовым шкафом, а после установки выявилось, что для подключения в эту розетку вилки от духовки не хватает места (
По проводке я не готов ответить на вопрос, скажу только что варку планируется подключать в розетку, установленную застройщиком специально для плит, туда провод идёт толще, чем на остальные розетки.
Абсолютно согласен, потому и хочу разобраться и устранить проблему, а не просто поменять диф.автомат на УЗО, как порекомендовали мои горе-ремонтники. -
-
Аукцион писал :а мастера хоть знают в чем между ними разница?
Вадим, по тем "мастерам" есть много претензий, поэтому уровень их знаний в электрике мне сложно оценить.
Только что вернулся с квартиры, были там с одним форумчанином.
Не исключая возможность пробоя проводки, появилось ещё и подозрение на то что в проводке что-то напутано.
Если упрощая всю схему до двух комнат и двух автоматов, то ситуация выглядит следующим образом: есть два диф.автомата - первый на кухню, второй на комнату, при включении пылесоса в кухонную розетку выбивает первый автомат и пылесос замолкает, при включении пылесоса в комнатную розетку всё равно выбивает первый автомат, но пылесос продолжает работать.
Неисправность самого автомата исключили путем замены его со вторым автоматом.
Специалист взял перерыв на осмысление и завтра с утра продолжит разбираться с моей проводкой. -
А до монтажа кухонных розеток первый диф уже использовался? К нему уже были подключены потребители? Если нет, то нельзя исключить и ошибку при расключении дифов. Схему фактическую надо бы по месту рисовать и ошибку искать.
P.S. Если (не дай бог) понадобится проводку в стенах ковырять, то хороший бошевский радар-детектор у меня есть, могу дать погонять... -